1 |
討論-冷水(熱泵)機組水側污垢系數
|
|
在GB/T 18430.1-2007蒸氣壓縮循環冷水(熱泵)機組 第一部分:工業或商業用及類似用途的冷水(熱泵)機組 中4.3.2.2節,機組名義工況時的蒸發器水側污垢系數為0.018 m2·℃/kW,冷凝器水側污垢系數為0.044 m2·℃/kW。新機組蒸發器和冷凝器的水側應被認為是清潔的,測試時污垢系數應考慮為0 m2·℃/kW。
而GB/T 21362-2008 商業或工業用及類似用途的熱泵熱水機 中4.3.2節,機組名義工況時的使用側和水源式熱源側污垢系數為0.086 m2·℃/kW。
美國ARI550/590標準,蒸發器:0.0176m2℃/KW,冷凝器0.044m2℃/KW,測試時污垢系數考慮為0.0 m2·℃/kW。
顯然國標18430.1參照了ARI,但兩個標準都是現行標準,兩個標準有什么不一樣的嗎?哪個標準的污垢系數比較合理些?
作為企業更愿意參照18430.1些,21362出現在18430之后,卻仍采用了0.086是出于什么考慮呢。。。
|
|
|
|
|
2 |
回復:討論-冷水(熱泵)機組水側污垢系數
|
|
這兩個標準當然有不一樣的地方啊!后者更合理些吧!
|
|
|
|
|
3 |
回復:討論-冷水(熱泵)機組水側污垢系數
|
|
同意使用后者更合理!
|
|
|
|
|
4 |
回復:討論-冷水(熱泵)機組水側污垢系數
|
|
你可以找完整的國家標準資料來瞧瞧啊,使用后者應該是更合理的!
|
|
|
|
|